    Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong kiểm định nồi hơi, lò hơi

    Tiêu chuẩn, quy chuẩn được dùng trong quá trình kiểm định an toàn lò hơi phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

    Xem >>> bảo trì lò hơi

    QCVN 01:2008/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn cần lao nồi hơi và bình chịu áp lực

    QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C

    TCVN 7704: 2007: Nồi hơi - yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và tu sửa

    TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi một mực ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)

    TCVN 6008:2010: Thiết bị sức ép - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thẩm tra

    Có thể đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

    Các bước kiểm định an toàn lò hơi, nồi hơi

    Quá trình kiểm định an toàn lò hơi được thực hành qua các bước cơ bản sau:

    Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, nhật ký vận hành, bảo trì và tu sửa

    Hồ sơ xuất xưởng để ghi nhận các thông báo ban sơ về thiết bị mà nhà sản xuất đã công bố

    rà soát nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sang sửa nồi hơi

    [​IMG]



    Xem >>> https://dichvulohoi.com/danh-muc/lo-hoi-noi-hoi/

    rà soát kỹ thuật bên ngoài, bên trong nồi hơi

    coi xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại, các biến dạng hình học do biến đổi nhiệt hoặc cơ khí.

    soát tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt

    Kiểm tra hệ thống nước cấp, thoát nước của nồi hơi. Hệ thống khói thải

    rà soát khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

    Thử nghiệm áp suất

    Chỉ thí điểm áp suất khi các bước Kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu. Thời hạn thử không quá 6 năm/1 lần.

    rà soát các cơ cấu an toàn, thiết bị bảo vệ, đo kiểm

    Các cơ cấu bảo vệ an toàn, các thiết bị đo lường gắn trên nồi hơi phải được tháo ra và kiểm định khi kiểm định nồi hơi:

    Kiểm định van an toàn

    Áp kế

    Thiết bị đo mức

    Rơ le nhiệt độ, áp suất

    Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

    Kiểm định van an toàn nồi hơi

    rà soát vận hành lò hơi

    Chỉ thực hành khi các bước thẩm tra trên được coi là đạt yêu cầu. Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.

    Thời gian kiểm định lò hơi, nồi hơi

    Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi (nồi hơi) được thực hiện khi:

    Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào dùng

    Kiểm định định kỳ trong quá trình dùng. bình thường chu kỳ kiểm định an toàn nồi hơi là 2 năm/lần.

    Chế độ kiểm định thất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Khi có đổi thay về vị trí lắp đặt hoặc sau khi thay thế, sang sửa. Lò hơi có thời kì ngưng dùng trên 12 tháng.

    Xem thêm >>> Củi trấu
     